如何让PLC常开触点接通

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 17:47:45
西门子PLC S7-200 型号CPU226 如何让常开触点接通,即接线该如何接?例如:I0.1为常开触点,我想在梯形图中让I0.1接通,该如何接线。听同学说是给I0.1一个高电平,但我不太理解,请高手指点。

把输入侧右边的M和左边的1M直接用导线连接,然后把左边的L+用导线连接0.1端子就行了,这是实验的时候,正常的时候L+和0.1端子之间应该接一个按钮开关

西门子PLC S7-200 CPU226供电电压为AC220V,输出AC220V,输入是DC24V。只需在I0.1端子接上DC24V内部常开点就通了。

迅雷上 s7 200 系统手册

如下图所示 ,在M 端接+24v 开关D接到0v 和I0.1上,当D闭合的时候,内部的光电耦合接通,I0.1就为1 接通  也可以将24v电源的正负直接接到 I0.1和 M  上 。

             M 端可以接+24v  也可以接 0v  输入端分别接0v  ,24v 构成一个通路