大家好,实不相满.过几天我要考电工等级资格证.

有几个问题我不明白.请大家指教,这几个提是老师出的..

问答题:
1.变配电所电气安装图的作用是什么?主要包括哪些图纸.

2.安装电能表有什么具体规定

3.用Y/△启动器启动电动机有哪些好处.

4.常用的晶体管整流电路有哪几种.

5.继电保护的作用是什么.

1.变配电所电气安装图的作用是什么?主要包括哪些图纸.

答:电气安装接线图也叫电气装配图,它是根据电气设备和电器元件的实际结构、安装情况绘制的,用来表示接线方式、电气设备和电气元器件的位置、接线场所的形状和尺寸等。电气安装接线图只从安装、接线角度出发,而不明显表示电气动作原理,是供电气安装、接线、维修、检查用的。电气安装接线图的特点是:所有的电气设备和电气元器件都按其所在位置绘制在图纸上。变配电所的电气安装图必须包括:变配电所一次系统接线图、变配电所平面图和剖面图、变配电所二次系统电路图和安装图以及非标准构件的大样图等。

2.安装电能表有什么具体规定

答:下列场合不允许安装电能表
1)、 在易燃易爆的危险场所。
2)、 有腐蚀性气体或高温的危险场所。
3)、 有磁场影响及多灰尘的地方。
装在开关柜上:高度以1.4~1.7米为宜,不允许低于0.4米。
装表地点的温度应在0~40℃之间。对加热系统的距离不得小于0.5米,一般不得装在室外。
安装应垂直,倾斜度不得大于10。
当几只表装在一起时,表间距离不应小于60毫米。
表若经过电流互感器安装,则二次回路应于继电保护回路分开。电流二次应采用绝缘铜线,截面不小于2.5mm2。
对计量二次回路的要求
对计量用的电流、电压互感器二次回路导线必须使用铜线。
电压二次回路导线的截面不得小于1.5mm2; 电流二次回路的导线截面不得小于2.5mm2。
计量用电压互感器,规定二次回路电压降不得超过二次额定电压的0.5%;对于I类用户则要求电压降不超过额定电压的0.25%。

3.用Y/△启动器启动电动机有哪些好处.
答:Y- △换接起动正常运行△接的笼型三相异步电动机、起动时改接成星形,使电枢电压降至额定电压的 1/ √ 3 ,待转速接近额定值、再改成△接、电动机全压正常运行。 Y- △换接实际起动电流和起动转矩降至直接起动的 1/3 ,只能轻载起动。
优点:起动设备结构简单,经济便宜,应优先采用;
缺点:起动转矩较低,只适用于正常运行△接电动机。

4.常用的晶体管整流电路