变压器的几个参数

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 04:57:38
变压器接线里:D yn11 里的D表示一次三角接线,Y表示二次星行,那后面的N11是什么意思,关键是11,N应该是接地吧。
还有Ud=6%是什么意思?表示变压器的什么参数???
另外额定电压 10.5+-2*2.5%/0.4 中+-2*2.5%的意思,,,
给我留言,,多告诉我几个变压器的重要参数
11点接线是什么意思??和N0接线或其他接线有什么区别??谢谢。

1.11表示一次侧与的相角差,如同在表的十一点时的指针位置(330度),也就是二次侧u滞后一次侧U330度或者二次侧u超前一次侧U30度。
2.N表示中性线引出。
3.N0的0表示一二次相位差为0.
4.Ud=6%电压阻抗百分比,是线圈的内阻抗,越大损耗越多,但是短路电流越小,大小各有利弊换流变一般都在12~18%之间
5.+-2*2.5%表示变压器的调压范围和调压档位,+-2表示有5个档(4+1中间档),2.5%表示一档的调节范围最大为2.5%*10.5.
6.10.5/0.4表示是10kV变400V变压器。

11点是指低压的电压超前高压电压12分之1个周期,为了方便理解,前人将一个交流电电压波动的周期想像为1个标准的钟面,当假定高压A相为0点时候,低压a相即指向11点方向。故称为11.如果是Yyn0接法,由于高低压接线方式相同,故高低压没有相位差。当假定高压A相为0点时候,低压a相也指向0点方向(也有人称该种连接组别为Yyn12,以为12点就是0点,但这是不规范的标注方法)。Dyn11接法比Yyn0接法的好处是可以过滤3次谐波,并可以承受较大的3相不平衡负荷,这在居民或照明用电中非常普遍。故Dyn11接法是目前主流的连接组别。(从前采用Yyn0接法的原因是这种接法高压的线电压较低比较节约绝缘材料)

Yn星形接线,中性点接地,11是表示11点接线。
Ud=6%是变压器的短路阻抗,主要是计算定值时用。
10.5+-2*2.5%/0.4 中+-2*2.5%的表示变压器还有4个分接头,每调整一个分接头高压侧的电压升高或降低10.5*2.5%,这样变压器高压侧最高电压可调为10.5*2*2.5%,最低为10.5*(1-2*2.5%)
11点是指低压的电压超前高压电压12分之1个周期,即超前高压侧30度。

变压器有7个参数
1.额定电压

  额定电压分初级额定电压和次级额定电压。初级额定电压是指变压器在额定工作条件下,根据变压器绝缘强度与温升所规定的初级电压有效值。对于电源变压器而言,通常指按规定加在变压器初级绕组上的电源电压。次级额定电压是指初级加有额定电压而次级处于空载的情况下,次级输出电压的有效值。
<