10KV电容器异常声响 专业人士进

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/09 13:01:13
110KV 3卷 75000KVA变压器,35KV代轧机,轧钢过程中电流波动较大10-900左右,10KV双母线分段运行共计代六组电容器,在轧钢工程中电容器会发出类似eng eng 的声音,是谐波引起的吗?有解决的方法吗?
35kv现场设备有滤波装置,但是10kv电容器还是声音很大

原因:
1、10KV上有谐波源。这的谐波依靠35KV上的滤波装置是滤不掉的,因此你会听到10KV上的电容在响。
2、如果35KV上的滤波装置设计不合理滤波效果不好的话,谐波依然会在电网中叠加,也就是说电网中还存在着超量谐波电流,你也会听到10KV上的电容响。

解决方法:
在10KV上测试谐波含量,依据测试结果:
1、想要治标又治本:在10KV上加装滤波装置,35KV上做适当调整。
2、为了应付电力局:不用管它,常换点电容或开关就行了,但谐波超量会对企业自身电网中负载的寿命有影响,当然这也可通过更换设备的方法解决。

推荐采用第一种解决方法,长远来讲是对企业自身有益的。

在电容器投入运行后,当轧钢机投运,没有滤波装置的话,会对电容器组注入一定次数的谐波。电容器在基波电流下产生可听噪音很小,但是如有有谐波注入的话,会产生很大的可听噪音。如果条件可以的话上一组滤波装置,不仅可以有效减小噪音,还可以提高电容器组的使用寿命。

电容器异响有很多种可能
一般有
1 谐波引起的 有条件加谐波治理设备。实惠点也可以加质量较好的电抗器。(有时候加电抗也会产生噪音,原因不知道)
2 电容器质量问题包括 电容器内元器件外绝缘介质强度不够;电阻质量。建议更换全部电容。
3 电容器三相不平衡也可能有噪音(三相不平衡说明电容器已经有轻微损坏或已经损坏)建议更换损坏
4其他原因。建议提高耐压强度。电压增加相同kvar,微法会下降。所以容量也要增加。
另外补充;温度对电容器的影响。温度每提高10度使用寿命减少一半。注意电容的工作温度。及环境温度。