自愈式电容器容量与电压的关系?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/02 19:06:26
我准备使用的三个单相自愈式电容,分别接U、V、W相,另一端都接到N相。在选型的时候,我是按照电压等级、容量来选型的。
380V上相电压为220V。有人建议我选择0.45KV级别的电容。那么请问在没有达到额定电压值的电容,工作时,其容量还是额定容量么??
据我现在所知道的,电压等级不同的电容,容量相同,F值会不同.(是有个公式的),也就是说电压直接影响容量,是不是??

求专业人士回答!不要复制的!谢谢

一般电容内使用的极板间绝缘材料的介电常数是一个固定值,所以电容器其容量与极板两端所加电压无关,电容器两端电压变化时,电容器内的电量随之变化,其比Q/U是一个常数,也就是其电容量;
但是对压电陶瓷类材料来说,因为它的介电常数与所加在上面的电压有关,使用该类材料作介质制成的电容器,在两极板间加上不同电压时,由于介电常数随电压变化,因此容量也随之变化,这类电容为“压敏电容”,例如在调频广播中,常使用这种电容将讯号的变化由电压高低反映改变为由频率变化反映(调频),因为电压变化引起的电容量变化直接改变振荡电路的频率,从而完成调频过程;
由半导体材料制成的压敏二极管,在外加电压变化时,两极间结电容由于材料内电子随电压变化的迁移,相当于电容器极板之间结构变化,从而引起容量变化,也是一种用利用其电容量随所加电压改变的特性的器件.

380v的一般选0.4 有些地区电压的峰值较高 或者有谐波也回选耐压较高的电容比如0.45的也有可能是0.525.
μf=容量(kvar)除[电压的平方*0.314] 电压的单位是kv
比如bsmj0.45-30-3 μf就是 30/(0.45*0.45*0.314)=472
bsmj0.4-30-3 μf就是 30/(0.4*0.4*0.314)=597
容量是指kvar 电容才是μf电压不同电容不同 对容量没有关系.
0.4和0.45的价格 单相和三相是没有区别的.
分相补偿的电容价格就不一样就是一般说的YN型,有四个头的
一般YN的价格是
μf数*0.5元(随便说的) 一般的说bsmj0.4-30-3YN(bsmj0.23-30-3YN)(bsmj0.23√3-30-3YN)有不同的记法它的μf就要算相电压既0.23如果是0.45的是算0.25....如果还有不清楚可以联系发邮件给我flowfire123@163.com
顺便你的补偿桂是不是用居民楼层的 ?