请教消防知识

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 01:42:53
火警119专线、消防电源线一般用什么样的线,配多大的管,每个管配几根线?24V电源线ZR-RVS2*1.0,联动控制电缆ZR-RVS8*1.5的,报警总线ZR-RVS2*1.0这些线配多大的管,都是几根?

火警119就是跟市消防局联网的线,就是外线,用电话线就可以。电源线工程上一般用BV2.5的,接地线最少用25的。管径还要根据你所穿线的数量来确定,一般每个线管穿1-3根线,你下面说的24V电源线ZR-RVS2*1.0配DN15的线管就可以,联动控制电缆ZR-RVS8*1.5的,没这种型号的线!!!!报警总线ZR-RVS2*1.0配DN15的线管,在跟你解释下这些线型号的含义:ZR-阻燃 RVS-软塑双绞 2*1.0-两根*线径,你说的ZR-RVS8*1.5根本没有,再说也用不着,最多是ZR-RVV或ZR-KVV的。

联动控制电缆用ZRKVV就可以了,8芯的1.5电缆一根配DN25的管一根就可以了。其他的小线有一路用一根DN15的管就足够了,像你说的那些个小线一根DN15的管大概可以穿4到5路2*1.0的小线(管子弯头多、管线长就少穿点,不然很难穿的,当然这些同一根管内的几路小线得是去同一个目标地点的,不同目标地点的就得分几个管各奔东西了)。