自动调压器过压故障?11

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/02 16:15:50
有一台正泰TNS(SVC)-15的自动稳压电源,输入电压为395V。现在稳压器过压指示灯亮,而却不断闪烁,柜内续电器不停吸合断开。请问次现像是哪方面故障引起的?谢谢!
此稳压器为全自动三相交流稳压电源,有三个自动调压线圈。每个线圈都有块电路板进行电压采样来自动调整输出电压。电压值都在额定范围,只是过压保护在不停动作。控制过压动作的是那一部分?

检测输入电压是否在稳压电源输入范围之内。

过压指示灯肯定是继电器(就是你说的续电器吧?)吸合带动,所以会闪烁。

断电测量输入输出点的对地绝缘。应大于1M以上。

断电测量输入电源两极和输出电源两极的电阻是否正常或电阻过小。主要是测输出点。

个人怀疑是输出绝缘不好导致。

最坏的结果就是...AC/DC模块老化或故障。另:不知道你电源里隔离是用啥子玩意整的,有没有什么变压器或者桥堆之类的东东。要有均要测量其绝缘电阻。