plc三菱三层电梯控制

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 00:07:45
电梯停在一层或二层时,按3AX则电梯上行至3LS停止
电梯停在三层或二层时,按1AS则电梯下行至1LS停止
电梯停在一层时,按2AS则电梯上行至2LS停止
电梯停在三层时,按2AX则电梯下行至2LS停止
电梯停在一层时,按2AS,3AX则电梯上行至2LS停止T秒,然后继续自动上行至3LS停止。
电梯停在3层,按2AX,1AS则电梯运行至2LS停止T秒,然后继续自动下行至3LS停止
电梯上行途中,下降招呼无效,电梯下行途中,上行招呼无效
请用基本指令或步进指令完成 ,或发到83151813邮箱
1 2 3AS和2AX代表招呼信号 1LS 2LS 3LS分别是一层……三层位置开关。
用七段数码管显示Y4数码管ADG段,Y5B段 Y6C段 Y7E段
Y0是电梯上升,Y1电梯下降

我有,你是不是QQ邮箱 ,我已经发过来给你了,请查收!

用西门子的编程可以吗,三菱的不熟悉

你的叙述有点乱,而且3LS是一楼的还是三楼的?我是否可以这样理解,按一个输入时,直接到目的地,有两个输入时,先到运行的近点停T秒,再到第二个目的地,运行中,反向不起作用.
若是这样可以设输入表示:
1\2\3 代表楼层 S-上 X-下 LS-停止位置开关
可以设输入点: X1-1AX X2-2AX X3-2AS X4-3AS
X5-1LS X6-2LS X7-3LS
输出点: Y1-上 Y2-下
指令:
LD X1 OR M1 ANI M2 ANI M5 ANI M7
ANI X5 OUT M1 ;下一楼
LD X2 OR M3 ANI M5 ANI M7
ANI X6 OUT M3 ;下二楼
LD X3 OR M5 ANI M1 ANI M3
ANI X6 OUT M5 ;上二楼
LD X4 OR M7 ANI M8 ANI M1 ANI M3
ANI X7 OUT M7 ;上三楼
LD M1 ANI X6 AND M3 OR M2
ANI T1 KT0 OUT M2
LD M2 OUT T1
LD T1 OR M10 ANI X5 OUT M10
LD M7 ANI X6 AND M5 OR M8
ANI T2 KT0 OUT M8
LD M8 OUT T2
LD T2 OR M11 ANI X7 OUT M11
LD M1 OR M3 OR M10 OUT Y2
LD M5 OR M7 OR M11 OUT Y1