各位谁知道电阻21.1Ω,300A/30SEC;电流互感器300-150A 5P20,15VA;

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 09:08:09
还有电流互感器1600/5A,5P20,20VA;还有避雷器LA*1 7.5KV,10KA这几项中数字个代表什么意思?

5P20是指互感器的准确度是5P(即在额定一次电流下的误差为±1%,相位差为60′;在额定准确限值一次电流下的复合误差为5%)
额定准确限值一次电流:互感器能满足复合误差要求的最大一次电流

额定准确限值系数是20(额定准确限值系数=额定准确限值一次电流/额定一次电流)

15VA是该互感器的额定负荷,就是二次输出侧的额定容量为15VA

下面的是相同的意思

5P20 是一次短路的电流稳定值等于20倍额定电流,变化出来的电流 误差不大于5%。

5P20,p指保护用,区别于s,20是(ALF)额定准确限值系数是,这句话的意思就是,在一次侧线路电流达到20倍一次额定电流In1时,二次侧所测得的电流量误差不超过5%,20VA是互感器的二次容量。