关于变压器短路的计算

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 11:25:24
容量为3150KVA的变压器,一次侧6KV,二次侧3.45KV,短路阻抗5.5%,负载损耗12800W,空载损耗6100W,请问通过上述已知,如何推算出二次侧瞬时短路的电流,谢谢,请把详细步骤写出来,谢谢!

1.我们计算变压器二次侧短路电流时,对其自身损耗忽略不计。
2.一次侧额定电压Ue1=6kV,二次侧额定电压Ue2=3.45kV,
变压器额定容量Se=3150kVA,设变压器短路容量为Sp。
3.明确短路阻抗5.5%的概念:变压器二次侧短路时,一次侧电压达到Ue1的5.5%,则变压器的短路容量等于其额定容量Se。
4.所以得知,一次侧电压等于Ue1时,变压器短路容量Sp=Se/5.5%。
5.然后就根据可以计算短路电流:

Ip = Sp/Ue2/根号3 = Se/5.5%/Ue2/根号3 = 9585A = 9.6kA。