明白“电能计量”方面的进来帮帮忙!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 13:01:52
有CT的计量表我用钳形电流表同一时间测K2小线和CT的穿芯线电流分别是:

K2电流 CT的穿芯电流
A相: 2.7 328
B相: 3.8 337
C相: 4.4 285

我想知道能否算出CT准不准?

钳形表在配电屏里面测量,自由空间太小,受相邻母线的电磁影响很严重。再一方面,由于空间有限,钳形表不一定卡严,造成测不准!

要CT准确必须等停电后用互感器校验仪校验才可以知道其是否超差。