我们单元的零线合一(只一根线)在接漏电保护器的N(零线)端时,各家的零线应怎样接?串联?并联?
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 13:16:14
各家漏电保护器的零线要并接,如果是在总配电箱里就不能安装,只能装1P空气开关(各家的相线上),进行各家的过流和短路保护。要装漏电保护器,只能安装在各家自己的配电箱里。
总开关(漏电开关)可以接线后在输出端并联分配各户,也可以零线、火线分别并接后分配各户自行安装开关。
如果各家各户的零线全接在一起的话,那你们各家就不能单独安装漏电保护器,只能在总电源上安装一台漏电保护器。漏电保护器以下的零线必须独立。否则,漏电保护器将误动作。
串联并联都可以,不过并联好些,不会导致一个接不好后面的都会出问题!