电流互感器三相电表为什么有时候会倒转

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 08:30:33
最近查一小工厂电表的时候发现倒转了好几百度 平时很正常 以前也出现过类似的情况 请问这是什么原因 (线没有接错)
我怀疑是不是用了能让表倒转的仪器 因为表是在室内的不可能在表上作手脚 线没接错

假设电流互感器的主回路为P1和P2、二次回路为S1和S2,则当主电流由P1进时,则对应的二次电流由S1流出互感器,S2应接地;主电流相反时,则二次侧也相反。
做开关柜时,常发现电表反转,往往是因为没有按上述原则接线造成的,建议您查一查接线。

一、有互感器的三相电表倒转的原因主要有两种:
  1) 电度表的电压线与电流线不同相。
  2) 电流互感器的二次线头尾搞错。
二、电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。

再查查接线,可能K1与K2接反了.有新的互感器在这二个接线处有个小罩子加铅封.

附近有磁场,要不就是有人拿磁铁吸的

CT二次引出线极性接反造成