星三角型运转电机电缆选择方法
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 01:24:19
电机功率:75KW 启动方式:星三角 电机额定电流:150A 启动柜与电机距离40米,小弟在此请教各位大侠其连接电缆选配的方法;急急急
需要知道电机的极数,光有频率是不够的。应该用额定电流除以4-5,得出电缆线规。
【1】根据功率 /线电流 /过电能力 =线面积计算即可。
【2】星三角: 异步电动机因其结构简单、价格便宜、可靠性高等优点被广泛应用.但在启动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机必须采取一定的方式启动,星一三角形换接启动就是一种简单方便的降压启动方式.星三角起动可通过手动和自动操作控制方式实现。 对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说,如果在启动时将定子绕组接成星形,待启动完毕后再接成三角形,就可以降低启动电流,减轻它对电网的冲击。这样的启动方式称为星三角减压启动,或简称为星三角启动(Y-Δ起动)。
功率 /线电流 /过电能力 =线面积
75(KW)/.66(KW/A)/6(A/mm^2)=20(mm^2)电缆。
用25平方的电缆就行了。
为了安全,150*2.5/6=62.5