电缆选择

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 06:30:38
在已知变压器容量的情况下``
怎么样选择高压端和低压端用少少的电缆?
还有``怎么选择互感器和避雷线大小?
在已知多大的铜/铝导线情况下应在配电箱上安装多大的硬壳开关``
小子明天有望回公司学习跑业务不用在工地晒太阳了``
老板问起这些答不出就糟糕了``
希望各个大师傅回答下哈``谢谢

选线: 变压器容量(KVA)/电压V=电流 一般高压为10KV,低压为400V 铜线1平方毫米承受电流5A——8A,铝线1平方毫米承受电流3——5A
选互感器:低压电流/5 配电线一般都是2.5平方毫米的软铜线
避雷线连线用10——16平方毫米铜线就可以了
配电箱上安装多大的硬壳开关:比计算的低压电流大一个等级。
比如:100KVA变压器 高压电流100KVA/10KV=10A,按计算是2平方铜线或3平方铝线,但是没有这么小的电缆线来做一般都有余量使用用10平方的
低压线 100KVA/400V(0.4KV)=250A,所以选用50平方的铜线或75平方铝线就可以了,配电箱上安装300A的硬壳开关。 预祝你成功

一般电缆的线径选择都是根据电流的大小。