如何选择电缆规格

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 12:31:39
100KW 35KW 20KW 15KW 8KW
这些 设备功率
选择的电缆线应该是多少 其需要长度都在50米以上
是4+1 还是3+2的好
我是要具体的东西
例如20KW 要YJV—1KV 4*50+1*25
100KW 35KW 20KW 15KW 8KW
这些各需要什么样的规格
______________________________________________________
12KW 75kw 2kw 是什么规格

参考依据:
三相五线制零线横截面积为相线的一半,但是铜线小于10平方,铝线小于16平方的情况应该零线和相线相同大小。
_____________________________
100KW YJV-0.6/1KV 3*70+2*35
35KW YJV-0.6/1KV 3*16+2*10
20KW YJV-0.6/1KV 4*10+1*6
15KW YJV-0.6/1KV 4*6+1*4
8KW YJV-0.6/1KV 4*4+1*2.5
_____________________
12KW 6平方
75kw 50平方
2kw 1.5平方

选择电缆应该根据电流选择,同样功率的不同电器额定电流是不一样的,如果以你的设备是电机为例,对应电流大约为功率2倍,因此电缆分别为:95平、25平、16平、10平、6平。
至于选择4+1还是3+2,应该根据实际应用,如果3根火线加一地线就用3+1,如果既要地线又要零线就选5颗线的如3+2或4+1,有3+2就选3+2,便宜嘛!

选择电缆规格方法:
确定电缆使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。