500KVA美变 总出线刀开关1000A 分出6路400A 这样合理么 为什么
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 12:49:53
不明白 请详细解释
500KVA,功率因素按0.8计算满载电流为:I=S/1.732*U=760A
总线选择1000A有点保守了,按理论上最小得取1.5倍额定电流,1200A合适些。
分六路如果按每路负载平均。选择400A大了些,300A就能满足要求了