商品混凝土C45在五个小时内不卸料,最高还能达到什么强度等级?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 07:33:02
一车C50在工地五个小时还没卸料,最后由于工地问题没办法卸料,考虑成本问题。请问该车混凝土能否调至其他工地卸料,最高能达到什么强度等级?长时间不卸料导致混凝土塌落度过小,能否在次用减水剂调整其和易性?

1、混凝土经时5个小时,要观察是否初凝,如果没有,可以调整,强度基本不会损失。但建议降级使用(以免得不偿失)。

2、如果单纯是塌落度过小的话,可以考虑加适量外加剂予以调整,掺量不宜过大,以免造成超缓凝现象的发生,且要经过充分搅拌,以保证混凝土匀质性。如果单纯外加剂调整仍无法满足要求,建议同水胶比加入灰浆予以调整,这样更为稳妥!!

关于问题中提到的“最高能达到什么强度等级?”没有类似的实验数据,希望在以后的工作中多多交流,谢谢!!!

在初凝之前都可以调整,最好是降级使用。

其他人回答得已经比较全面,建议是降级使用,至于强度达到什么情况自己可以做组试块,这样比较实际一点,不能大家随便报个等级给你!

只要水灰比不变强度应该不会有问题的,坍落度过小可以添加适量减水剂来调整和易性,但是不可以加水.外加剂用量也不可过多以免造成超缓凝现象