混凝土施工技术

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 17:15:18
某工程楼面C30混凝土实验室配合比为1:2.5:5.5,水灰比为0.65,塌落度3cm,每立方混凝土水泥用量为310kg。现场实测得砂含水率为2%,石子含水率为2%。采用出料容量为每盘0.5立方的自落式搅拌机进行搅拌。在进行5层楼面混凝土施工时,因停电,施工方按要求留置了施工缝。待重新具备施工条件后,继续开始施工。
问题○1请换算施工配合比。
○2根据选用的搅拌机型,每盘配合比应如何调整?说明理由。(袋装水泥每包50kg)
3、为保证出料混凝土的质量,操作中应注意哪些问题?
4、继续浇筑混凝土时,施工缝应如何处理?

1:根据实验室出的配合比报告提供的重量比,配置就行了。
2:砼的质量,要保证就是严格计量,保证所用的材料按照配合比要求,严禁加水。,控制塌落度,通过目测看和易性。
3:继续浇注时,冷缝需凿毛处理,并浇水湿润,后浇注砼。
根据含水率,换算施工配合比如下:
1:2.55:2.61
每立方用量:310:790.5:1739.1:151.4(水泥:砂:石:水)
根据搅拌机型号,及施工方便,每半立方水泥用量为155千克,故取150千克,即每盘调整配合比为:150:382.5:841.5:73.02