请教 懂建筑的专业人士,这样浇注的立柱合格吗?(有图)

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 17:04:59
7层楼梯房(砖混结构),只有5楼两个单元的阳台的两根立柱都是这样,好象水泥没浇注完,其他楼层就不是这样的。
不知道对质量有没有影响?
另外,砖墙面不平,感觉砖大小不一造成的,不知道有什么影响。

对的,这是释放早期应力的一种施工方法,一般是二次浇注或者是浇注到距水平结构200MM。留有一定空间,待主体结构全部施工完成后再进行二次浇注。这种情况多见于悬挑结构下的装饰柱或室内的二次结构柱。由于阳台属于悬挑结构,如果下方的柱子直接顶到阳台下翻梁的话会导致结构受力变化而导致阳台下出现裂缝甚至坍塌。

这样对建筑的质量是有一定的影响的,会影响混凝土的和异性,造成柱与丁梁的连接不好,但是砖混结构的建筑主要是靠墙面来承重的,所以影响大小不定,砖混结构的建筑物的主要承重结构是承重墙,因此墙面的质量好坏决定着建筑物的质量,只要是主承重墙质量过硬就行,你说的砖墙面不平,可能是施工工艺差或施工质量部和各造成的.

阳台板属悬挑构件,主要受力点在临近的承重墙,从该柱子所处位置来看应该不是承重柱,只要后期补浇到顶即可,对于结构受力没有影响。
楼上所说“混凝土的和异性”不知是什么意思。“混凝土和易性”是混凝土材料本身的一种要求,主要是规定混凝土的流动性、粘聚性、保水性,与本提问无任何关系。
至于砖墙面不平,只要不是墙体整体偏心过大就不会影响结构安全,仅对装修时墙面抹灰的质量有影响。装修时将凸出过大的不分剔除,凹陷的地方用砂浆补平即可。