我申请新装用电,设备负荷总计250KW。功率要达到0.9。我要求多大的供电电压和供电容量?要不要无功补偿?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/04 15:05:59

一看你就是外行,随便你的设备负荷多大供电电压是都是380和220。要不要补偿要看具体情况。可以咨询供电公司。

把问题说的清楚一点:
如,
是单独供电吗?
都是新装的什么负荷?
单体负荷的功率都是多大的?
同时利用率是多少?
你说怎样确定供电电压,看来是单独供电.
这样大的负荷应该是用10KV供电了,选一个320KVA的变压器,10KV/0.4KV;
当然,如果是有公共变压器,那就更好了,只是申请用电,变压器的费用可以公摊.申请的供电容量越小越好,可以省钱.
如果是电动机类的负荷应该进行无功补偿。
如果需要,可以继续沟通。
我就是专业做无功补偿和滤波的。

关于供电电压:要看您的用电设备距离供电变压器有多远,如果距离比较近,电压损失能够达到比如不超过7%,就可以按380/220V三相四线制供电。
如果不能满足,您所处的地方又有一些居民、单位用电,您也可以采用上面的供电,但是需要增设供电变压器,10/0.4kV的,作为公用的变压器,您是一个用户。如果附近基本上没有什么单位和居民,您可以按高压供电,变压器可以归您所有,产权是您的,计量可以是低压的。
供电容量,要看您的实际负荷的功率情况,而不是装机的容量,P=√3UIcosφ。供电变压器的容量,应该按视在功率 S=P/cosφ=250/0.9=278kVA。可选315kVA的。
应该有无功补偿,在注重节能降耗的今天,更是需要的。

电压要380v,你现在功率是多少,如果低就安装电容器

电压就看开工后电压如何在决定调大还是调小。调变压器档位。无功补偿无论高压计量还是低压计量都是要的。80变压器以上都要。要多大的补偿就要看你用什么设备,不同设备的无功都不同