5、、】】

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 10:42:22
5)某节流装置在设计时,介质的密度为520Kg/m3,而在实际使用时,介质的密度为480Kg/m3.如果设计时,差压变送器输出100Kpa,对应的流量为50t/h,则在实际使用时,对应的流量为多少?

5)某节流装置在设计时,介质的密度为520Kg/m3,而在实际使用时,介质的密度为480Kg/m3.如果设计时,差压变送器输出100Kpa,对应的流量为50t/h,则在实际使用时,对应的流量为多少?
解:根据以质量流量为单位的基本公式

现在除了介质密度以外,其余条件均未改变,所以
现设计介质密度ρ设=520Kg/m3, 实际介质密度为ρ实=480Kg/m3, 变送器输出100Kpa时的设计流量M设=50t/h
所以实际流量M实为

看你空间信箱