JKG-6智能无功功率补偿控制器应该如何调整,

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 20:17:12
JKG-6智能无功功率补偿控制器应该如何调整,上面的指示数有时会到0.3 正常时在0.9以上,线电压在410伏,当电容进行补偿时高压无功电能表有时会不转或反转(高压有功电能表运行正常)这正常吗?请教各位师傅。谢谢了

无功补偿控制器一般调整的是投切延迟时间及最大电压、最少电流停止投入值,功率因数表的显示是即时的,只要多数时间在0.9或以上就行,功率因数越高,无功电度表旋转越慢,大于1就会倒转(现在新换电度表是不能逆转的)。

无功智能补偿器调整分低压和高压两种情况:
低压:
1、接好采样电流及电压信号后,检查主回路相与相及相与地无短路情况后,送主电源及控制器电源,先别送各投切回路开关(塑壳或微断等);
2、设置控制器参数,依次检测各控制回路接线及动作正常;
3、送各投切回路开关(塑壳或微断等),分别手动投入各回路,观察投入后各路电流都正常;
4、将控制器打到自动位置,让其自动投入。

高压:
1、接好采样电流及电压信号后,检查主回路相与相及相与地无短路情况后,连接电容柜与前端开关柜间的联络信号(开关信号或通讯线等)送控制电源,先不送主电源;
2、手动分合各投切回路,只要投切状态及动作正常即可;
3、设置控制器及微机保护相关参数,再送一次主电源;
4、分别手动投切各回路,观察电流及显示正常即可;
5、将各回路处于自动控制位置,使控制器自动投切。

壳的正3.加强机箱内部及使用环境的散热,夏季减少玩大型游戏的时间。