谁能告诉我N个电容器用于三相中的电容补偿问题。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 09:21:55
假如4串再2并再三角联结接到三相中,如输入功率为50000W,此电容器能补偿多少功率呢?主要了解计算方法,请求指点。
一楼叫我直接计算,哭。。。。不会呀。
4只串,再并联,这样是每相8只
C是电容量0.003015F,电容器功率为50kva,输入的功率50KW,再经过电容器补偿后能输出多少功率?主要了解计算方法。
注:4只串=C/4,再并=C/2,这个我知道,不知道怎么和补偿功率挂钩。

。。。。画向量图看被~~不过你可以直接计算最后看角度~~ 那我上传一个公式就好了~~~根据公式算角度就可以了

此电容器是问的最后的总电容(①)还是n个的小电容(②)你要说清楚

实际输入为50kw 在电容能正常工作 忽略损耗 那么此时此电容补偿功率为50kvar
1w=1var,,, 1kw=1kvar
你这个问题 不需要计算吧.

再2并 .你是2个串后并还是分别并
串后并
Q总=50kvar=3*(C小/4+C小/2)
C小=22.22
分别并
Q总=50kvar=3*(C小/4+C小+C小)
C小=7.4kvar