DZ47-60 C40 跳闸分析

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 07:05:30
家里分设照明电源和大功率用电器电源,仅设一个漏电保护器,其中厅里的3匹空调专设一路供。发现该空调运作期间DZ47-60正常,但关闭空调后有20%的几率DZ47-60会跳闸。另外,潮湿天气光合上该空调的空气小开关而不开空调都可能跳闸(空调确保无问题)。请问这是怎么回事?3匹空调用2.5平方的线是不是会有问题?

3P max16A,2.5铜线的话不会有问题。
既然指明潮湿天气,就查查外机线路。

检查外机接线是否有破损,接线处是否漏到雨!

关闭后20%几率会跳闸 这个是如何得来的?

确实比较奇怪

2.5线应该没问题
另外的我没听懂
1、你这个DZ47是漏电开关吗,如果是,那你 找找哪个地方有接地了,多看看一些接头的地方,有没有螺丝松动只类的
2、是什么情况跳闸的,是在合某一个开关时,还是什么也没动的时候突然跳闸了,,如果是后一个原因,你还是找找一些接头看看