工厂用电,有点搞不懂,望大家指教,谢谢!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 00:25:31
我所在的单位有自己的10KV电站,是TN-S(三相五线制)供电系统。车间内有很多离心泵(电动机是Y型接法)。拆开电动机的接线盒里面的接线走的是4线(3相+PE线,PE线接在接线盒里面的螺母上),在电动机的金属底托上有专门的接地线(最后打到了埋在地下的接地装置上)请问这是不是相当于既有了接地保护又有了接零保护,不是说同一配电系统不允许一部分进行接地保护另一部分接零保护吗?望大家耐心请教,谢谢大家。有加分。

现在的工厂动力根本就不接零,你说的现象我在施工的时候遇到过,设计图纸就是电源接地再加上电机底座接地,底座接地是直接连接到厂区接地扁钢上的,实际上就是重复接地,在大型设备的精确传动系统经常见到,尤其是老外的设备,还有就是ABB、西门子这些公司在现场也要求这么做。

同一配电系统不允许一部分进行接地保护另一部分接零保护,是说不允许这一台或几台设备进行接地保护而另一台或几台设备进行接零保护。同一台设备接零后再接地是重复接地,是允许的。
如果某台设备接地保护而未接零保护,当该台设备漏电时,相电压被该台设备的接地电阻和变压器中性点接地电阻分压,假定两个电阻都是4欧姆,那么,中性点电压将被抬高到110V,致使该系统所有接零保护的设备外壳都将带110V电压,非常危险。该台设备的外壳也将带110V电压,起不到保护作用。事实上,这也说明了中性点接地系统不能接地保护的道理。
TT系统接地保护也是中性点接地的系统,但一般只在很小的低压电网如农村或小区使用,多数还要配合漏电保护器使用。

大家回答的都挺有意思的:“树之纹”回答对了。
你说的是电动机接线盒里的4线是3火+PE线,说的已经很明白了,是从电源处来了一根接地保护线,接在了电动机上;另外电动机又在就地进行了保护接地,这不是同一个系统接零又接地保护,是重复接地保护。
这不是允不允许的问题,而是应该提倡这样做:这等于接地双保险了。

估计你把PE和N看反了。

电动机在接星形连接的时候(Y型连接)三条火线 + 一条(星形中心点的那条线)中性的N线就是零线,一共就是四条线。

然后PE线才是正式的接地保护线,看你问题的意思,难道你看到的电动机会把中心线接到电动机外壳那个接地端口上?

零线是肯定不能接地的了,(三相五线制)就是三相电源加零线加接地线的啊,有的零线接地是要在变压器下方接地的,也就是在电表的前面啊,电机的那一根线是接地线不是零线啊,是防止漏电的也就是漏电保护的作用啊