10kv进线电缆烧坏与变压器有关系吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 19:39:24
1根70米10kV铜芯电缆(35mm2)从高配间地埋连接至500kVA变压器,变压器运行3小时后,电缆与碳素管全部烧坏,黏贴在一起,内部有有一根电缆绝缘层成为碳粉,放电后线路跳闸。变压器油位处有喷油和轻瓦斯状态。事后电缆头没有爆,完好。
首先谢谢各位专家的指导。我在没有办法的情况下,重新更换了1台变压器,空载运行一段时间没有问题。准备将原变压器返运厂家进行吊芯检查,估计是厂区负荷侧出现问题引起变压器内部故障,导致电缆烧坏。具体原因等变压器检测后再和大家讨论。

确实纳闷.
500KVA的变压器应该是有高压开关柜来保护了.保护动作了吗?是速断动作还是过负荷动作?
但你说的是线路跳闸,也就是用熔断器来保护了?熔断器动作了吗?熔断器是多大的?或者是线路断路器?
能确定运行时电缆中的电流是多大吗?
还有,在变压器运行时,低压侧有开动的负荷吗?
你问题上说的“碳素管”是什么东西?怎么用的?
你说更换后又出现同样的问题,连有一相电缆绝缘层成为碳粉也是一样的?并且相别也相同?
说实话,我还从来没有遇到这样的问题。
也希望能帮上你的忙。
我不太会网上聊天,你的问题时间到后,怎么才能继续联系呢?
还是你找我吧.

在电缆投运前,10kV铜芯电缆做过直流泄漏耐压试验没有?它的泄漏电流和耐压值是多少?如果没做试验,有可能是电缆的缺陷造成烧坏的。

是不是 线路接短路了?35MM2的线可以接受这个电流嘛?
我觉的要做个油谱检测,看看是不是 变压器油损耗太高了。
还要时常给变压器放哈 气1

1、泄漏方法对不对
2、电缆头制作工艺如何
一般情况下与变压器关系不大,重点还是电缆头本身,当然已不能忽略引到变压器的这一小段的绝缘支撑物,由于不再现场,有些问题不好解释。可以发信到:mdm555@163.com详细讨论。