低压电缆干包头的做法

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 00:35:10
正规做法,最好有图片或视频,

分项工程质量技术交底卡
CD2301003□□□
施工单位中建二局安装工程有限公司 
工程名称 长安万达广场工程分部工程电缆头安全交底 
交底部位 日 期2012-03 
交 底 内 容  交底内容:
一施工准备:
1作业人员;
电气施工人员为专业电气操作技术人员,需持证上岗。
2材料要求:
高压胶布、相色胶布、塑料带、接线端子,用人工直接缠绕,电缆芯线上没有附加的保护。
3主要机具:
压接钳、大瓷盘、钢锯、钢卷尺、电烙铁。
4施工条件:
1有较宽的操作场地,施工现场整洁干净,并备有220V电压和安全电源。
2高处作业应搭设好操作平台,在施工部位上搭建好帐篷,防止灰尘侵入。
3变压器、高低压开关柜,电缆均安装完毕,电缆绝缘合格。
施工进度要求

二施工工艺
1工艺流程:
准备工作 绝缘检测 剥除电缆护层 包缠电缆 套电缆终端头套 压电缆接线鼻子 电缆头的固定、安装
2 准备工作:
2.1准备材料和工具,检查材料是否合格,核对电缆型号、规格,检查电缆是否受潮。
2.2施工现场附合安全防火规定,现场有灭火器材设看火人,使用喷灯须注意防火防爆。
3 绝缘遥测:
3.1 选用1000V摇表,对电缆进行摇测,绝缘电阻应在10MΩ以上。
3.2 电缆摇测完毕后,应将线芯对地放电。
4 剥除电缆护层
4.1根据电缆与设备连接的具体尺寸,测量电缆长度并做好标记,锯掉多余电
缆,剥除外护套,用自粘线胶带包绕。
4.2制作电缆终端头,从剥切电缆开始应连接操作直至完成,缩短绝缘暴露时间。剥切电缆时不应损伤芯和保留的绝缘层,制作时应采取加强绝缘目标、密封防潮、机械保护等措施。
5宝缠电缆
5.1从钢带切口向上10mm处,向