三级钢筋试验取样

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 06:49:37
三级钢筋在施工中,经过加工调直。做实验检测时,是检测母线还是调直后的钢筋?急寻答案

任何钢筋做实验前都不能用调直机调直,这样会影响钢筋的性能,较大型号的钢筋应用切割机截取,建议不要截取钢筋两端,两端性能不稳定,盘圆钢筋截取后 要用木棍慢慢敲直,钢筋送样时都是2根30CM长,2根50CM长,共四根!另外当盘圆送样时
收样方法:外观检查、检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
取样方法:按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,进行现场见证取样;当不足60t也为一个检验批,进行现场见证取样。试样分为抗拉试件两根,冷弯试件两根。
试件长度:冷拉试件长度一般≥500mm(500~650mm),冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。(备注:取样时,从任一钢筋端头,截取500~1000mm的钢筋,再进行取样。)
冷拉钢筋:应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批。
取样数量:两个拉伸试件、两个弯曲试件