风冷式冷水机在启动时.高压突然超过2.5,后高压报警,不工作时1.1!请求高手帮忙解决!谢谢!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 22:32:52
工作五六分就到了2.0。高压突然升高,然后慢慢降低到2.0是什么原因?

原因比较多:
可能是你的高低压表坏了
也可能是你毛细管有的堵,还可能的是你是雪种过多,碰到高温天气有可能这样
还有可能你是风扇散热不够,找你们供货厂家去检修吧。
如果在东莞送到我们公司我跟你们做个系统检查。
qq: 1179952414

高压保护,环境温度太高。
清洗冷凝器或降低环境温度。检查下风机有没坏。