网吧距离变压器500米,电流是198A,请问需要多大的电缆线?备注:变压器是320KVA的

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 08:19:19

如果你用的负荷是三相电源的话,如果每相负荷的电流都是198A,那么必须使用70平方MM以上的导线,地线的截面不能小于35平方MM。因为70平方的导线载流量是226A,50平方的导线载流量是180A。选用3*70+1*35平方MM导线就可以满足你的要求。

如果单相电流达到198A,考虑到网吧是长时间运行.建议用3*95+1*70的铜芯电缆,绝对没问题. 如果是3相总电流198A,分摊下来每相66A,则用3*35+1*25铜芯电缆.