400KVA的变压器最多电流是多少

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 01:26:27
我们店里使用中央空调每台22KVA有12组 还有霓虹灯15KW 电梯23KW 其他的用电65KW左右 请问各位前辈要不要增容?

变压器的额定电流计算

一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)

已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流
口诀 a :
容量除以电压值,其商乘六除以十。
说明:适用于任何电压等级。
单位KV

变比10/0.4KV 变压器低压册额定电流为:400*1.44=576A

可以的,不增容也可以的.

变压器标称的400KVA的意思就是输出电压和输出电流的乘积等于400K的意思。
如果是三相完全平衡,可以使用40000/220/3=606A来计算出变压器的线额定电流。
目前你们的装机容量接近400KW,考虑占载系数不可能是1,也就是所有的电器不可能同时使用,所以变压器不用扩容。注意电线的截面积一定要足够即可。
变压器的额定电流计算

高压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A;

低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷(0.4×1.732)=577.37A。

I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:变压器额定电压,单位是KV。如变压器的高压侧电压为10KV,低压侧电压为0.4KV时。

160kvA的变压器输出电流是多少 200kVA的变压器能承受的负载是多少(电流) 5000KVA的变压器最大通过的电流是多少 200KVA的变压器最大负载电流是多少 200KVA变压器轻载时,有200A的无功电流 1000KVA的变压器 800kVA变压器高压侧10KV,高压侧的变压器柜电流互感器的比值? 100KVA变压器的价格 变压器的一、二次电流如何计算?例如一台500KVA变压器,它的一次电流和二次电流如何计算呢?公式麻烦给一 变压器1600KVA能运行多少A电流啊