这么多空调要配多大的开关和总开关啊?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 05:08:07
我公司二楼原来的设计是7台空调而且功率是两台三匹加六台大二匹空调,设计开关大小为三匹(220V)的接25A空开,大二匹(220V)的对应的是16A空调。
目前空调到货发现有三台380V的大三匹空调(最大输入功率为3400W),三台220V大三匹空调(最大输入功率为3600W),一台一拖二220V大五匹空调(制冷功率13000W,室外机额定电流有22.5A,再加上室内机估计有30A了吧)
今天发现小动力箱内有焦糊味,打开发现有两段零线排,其中一段周围有些发黑,塑料变形,观察分析是连接两个零线排的导线少,又加了一根连接线。
现在的总开关是63A的小空开,而且摸了一下进线发现有点发热(8台空调全开的情况下),总开关的进线是16mm2的线。
情况大致如上,我现在的问题是,要不要换开关和进线,换的话要还多大的?
注:空调进线截面积是4平方的,一拖二大五匹的空调进线是6平方的……还有什么以为可以补充,感谢各位阅读!
原来设计是7台,现在又增加一台,把会议室的两台并为一台一拖二空调,也是7台,不过功率增大了不少,三匹的220V的空调我刚开始用插座接的,后来发现电流太大,16A的插座都烤化了……
---------------------------------------------------------------------
回答,已经分了,现在有4个1P的开关,分接A,B,C,A,三相,现在是夏天制冷功率还不算大,我怕到冬天制热的时候,空调里有什么热泵,制热功率能达到五千多……所以我怕开关或线径顶不住!

63A的没问题?我怕到时候领导住进来有问题我就糗大了,呵呵
原来设计的空调都是大二匹的,现在买回来全是大三匹的…真的没问题?我看空开有点热!怕冬天制热会跳闸!

在线等回复……!!!!急

63A三相总开关。16平方总线。25A三相空气漏电开关三个 ‘配四平方线。为三台三相三匹。单相三匹为20A 2P三个漏电空气开关。每台机四平线。那台五匹配40A 漏电空气开关配六平方线。注意三相平衡。用聚氯乙稀七芯国标线。标准开关。注意工艺。没什么问题的。

当然要根据电流选择电线没错 但是我觉得这么多空调都接在一相里面是不是会偏太多啊?建议分接在三相里面为妥

你急??那好你原来进线是不是4*16+1*10的铜芯电缆,如是。线没问题,三台220的分接三相。
用的总空开63A的小了。换成100A的三线四相制的小型断路器。就行了。不清楚再问。

没什么问题的。你是那里的近的话我可以帮你到现场看看。