变压器过负荷能力是是有条件的,过负荷1.1倍时,上层油温18°时,时间:3:50;上层油温48°时,时间:0:10;过负荷1.2倍时,上层油温18°时,时间:2:05;上层油温36°时,时间:0:45。

一种是正常过负荷,就是可以经常使用,考虑昼夜以及冬夏的负荷高低变化,允许在日高峰及冬季时发生正常过负荷,可以查表,可以达到30%(室外变压器)和20%(室内的)。
按照过负荷前上层油的温升(油温与周围空气温度的差值),如为18°时,当发生过负荷1.1倍时,允许过负荷的持续时间为 3:50;过负荷1.3倍时,允许过负荷的持续时间为 1:10;上层油温升30°时,过负荷1.1倍时,时间 2:50;过负荷1.3倍时,时间 0:30;上层油温42°时,过负荷1.1倍时,时间 1:25。等等(可查表)。
这是以不损害绕组的绝缘和不降低变压器的使用寿命为前提的。

二是事故过负荷。在事故的情况下,为确保对重要设备的连续供电,允许短时的过负荷,可查表,如过负荷的倍数为1.3、1.6、2.0、3.0倍,相应的允许过负荷的时间为120、30、7.5、1.5分钟。这只是作为紧急措施,是很少遇到的,不至于引起绝缘的显著的破坏,但还是会影响变压器的寿命的。

按我个人经验没高压柜的话超到短时间700A以内是可以的,油温不超过85C
通常超1.1倍 (620A左右)很正常。