来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 18:55:14
结构共一层,呈弧形,70米长,8米宽,框架结构,振型数增加到了60,有效质量系数只有80%左右,请问为什么?

这个问题经常有人问到,不过我没有遇到过,所以只能是纸上谈兵。
比较一致的说法就是结构振型整体性差,局部振动明显,固有振型数很多,所以导致振型参与质量不够。
而且往往前十几甚至几十个振型都是局部振动的结果,显然取这样的结果是不合理的。你应该看一下空间振动动态模型,看看哪个振型才是整体振动。
一味地增加振型数我也不知道是好还是不好。
70m的框架应该是设缝了吧,如果是的话应该分开计算,设缝处的基础采用读取轴力弯矩剪力的方法手动或计算机计算。最后合并到一张图上归并出图。

有可能你输入了钢结构附属构件,比如雨蓬等,局部振动明显,看一下空间振动动态模型,会很明显是局部在振动,删除雨蓬按照荷载加上就没问题了

呵呵,不清楚。
貌似质量系数也只和振兴数有关吧。
对啊,70米,没缝么