来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 13:24:12
柴油发电机,三十七千瓦,如果频率正常,输出电压只有二百六十多伏,如果把电压调到三百八,频率就非常高。经查是励磁电压低,额定五十五伏,现在只有三十伏。修发电机的说是整流模块的问题,可我拆下来测是正常的。不知道是不是,如果更换如何选择整流块型号

经测量是正常的就不是整流模块问题,可在发电机正常转速(频率正常)测量励磁电源供整流前的交流电压是否过低作判断,如果电压过低或三相(三相励磁电源时)严重不平衡时应检查励磁绕组。

道哥,你是干什么工作的?挺专业的.很想认识你.

查是励磁系统