设备在楼板上的承重问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 20:11:48
现有一设备重量为2吨,设备长宽为3米*1.8米。 设备有四个直径为140mm的底座。 现在设备要放到楼上,厂家说厂房的承重是4KN/m2. 不知道这样的设备是否可以放到楼上。请指教!谢谢!!!!
楼房的架构是混凝土浇灌!!

你的楼已经盖好了吗?如果已经盖好了那就没办法了,一般楼板的承载力不会放大到4KN/㎡,如果没盖好,设计时加大荷载即可。另外,如果是震动设备,要另外计算,不建议放楼上。

如果是动荷载的话(设备运行振动),不可以直接放在楼板上
如果是静荷载的话,则此设备的4个底座与楼板接触面过小,此设备自身重2吨,也就是说压力是20KN,那么至少要接触面到5m2,20KN/5m2=4KN/m2
一个解决办法就是把设备四个脚用整块钢板焊接起来,增大其与楼板接触面积到5平米以上

另外,个人认为楼板承载力4KN/M2,也就是4千帕斯卡是错误的,道理很简单,普通C20混凝土的抗压强度在20MP~25MP之间,我们就按照20MP,那么也等于20×1000千帕斯卡也就是20000千帕斯卡,所以现浇混凝土楼板的承载力怎么可能才4千帕斯卡?