水泵压力太大。。。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 16:12:30
我公司的的空调冷却水泵功率是132KW,扬程6-23楼,大概是40米高。每次开机冷却水压力达到9KG左右,经常把冷却塔的填料冲坏或布水管接口冲脱。这种情况除了把水泵功率改小或加装变频装置,还有没有其它方法使得水泵压力减小?恳请专业人士赐教或现场指教。为感。

直接在泵的出口做一路支管作回流管路,加配阀门, 管径稍微放大点看看。
用变频或换泵不是很经济呀!!

空调冷却泵扬程一般在32米左右就足够了,你所说的9KG就是90米,相差太远,如果不考虑以后的运行成本,就是切割叶轮,将叶轮直径变下,至于关阀或是用减压装置是起不了什么作用的,如果考虑运行成本,就不得不换泵了

明现,水泵买错了!!
空调水泵的扬程是用来管路损失的消耗的!
所以你选个流量足够,扬程在32米的估计就够了!就是压力3.2KG的
这样省电,一个月估计就够买好几台了~!!

更好的办法就是:重新购一台适合的泵...

有需要就找我把!!

泵后加装一个减压/稳压阀