有负荷210kw,负荷的平均功率因数为0.7,有一台315KVA变压器是否能满足供电需要?

变压器的额定容量是它的一次与二次的视在功率,二次为400V,负载的额定电压是380V,折算一下(相当于考虑其效率和内压降),输出的有功功率为P=Scosφ×380/400=315×0.7×380/400=209kW,基本上还是可以的。
注意,供电电压要保证,此负荷是实际值,不是设备容量之和。
最好装设电容补偿,提高功率因数到0.9以上。

变压器效率约0.8附近:315×0.8=252(KVA)
能满足供电负载,装置电容补偿将功率因数提高到超过0.9时,变压器效率将随着提高。

变压器传送的电流是有功和无功叠加到一起的,但提供负荷是有功的
所以需要视在容量=210/0.7=300kVA
所以315kVA的变压器可以满足。

变压器效益0.9 210/0.9/0.7=333KVA 建议提供功率因数到0.9