我想用一个电流互感器通过整流模块来驱动继电器动作,这么样来实现?请高手指点

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 09:25:41
互感器只能输出不足10mA,十几付的电压,这个设想能不能实现?怎样实现?各位高手不吝指教
电流互感器能不能直接驱动继电器?主要是直接驱动安不安全?(继电器可耐5A的电流)

可直接选用DL—30、DL—30H系列电流继电器,电流整定范围有0.0025~0.01A。
上海继电器厂、阿城继电器厂、许昌继电器厂都有这方面的产品。
(资料引自《工厂常用电气设备手册》下册,P.1097)

另一种方案:用一电阻(如510)采样,得到电压信号,用电压比较器驱动小型继电器。

当然可以实现,市面上已有现成的专用互感器啊。

交流10V10mA不论整不整流都可驱动一些小功率的继电器

可以实现,只是继电器的动作值需要做实验获得,且继电器动作值不好调整。