10KV开关远方遥控合闸拒动进行检查处理要准备些什么东西和怎么处理呢?
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 04:57:49
我是新人~!这是下周的票~!要下周才能去现场~!想早点知道怎么做~! 需要准备什么东西呢?
分闸呢?以前操作过吗?
工具 万用表
1 远方就地把手是否正确
2 就地操作开关分合
手柄操作开关分合 排除闭锁,确认是否断路器机械故障 若机械故障 找断路器厂家处理
按钮操作开关分合 确认二次是否正常 若二次故障 对照接线图排查
没法详细了 差不多就这个顺序。如果是已正式投入运行一段时间的开关,我觉得
1 远方就地把手位置错误
2 FTU故障
3 控制电源失电
4 储能电机烧毁
可能性大些 仅供参考
事实上去看看是最好的办法
检查遥控合闸电缆线是否接好。
检查现场开关柜上二次端子(遥控合闸)是否接好。
检查现场开关柜上合闸回路的线路和元件配合是否正确。
检查现场开关柜上断路器内部是否存在机械隐患。