1:请问接地支线一般从接地干线的什么位置引出,支线引出后对搭载的设备或者其他金属表皮接地线有什么要求(一条支线是否可承载多个接地线)
2:从地下引出的上引线体用何种金属材料(是否为扁钢)

关键是看你所保护设备的重要性来选择。铜排最好,铝排不允许埋入地下,我看大多用的是镀锌扁钢作为接地干线。引上线上面几种都行。优先采用焊接,其次线耳压接到干线上。主要要求是接触良好,做好防锈处理。
支线可从干线任何位置引出,要求还是接触良好。可以承载多个接地线。
注意可靠连接,正确选择接地线线径。有电子设备接地最好接到干线,或者另外单独接地。