PLC输出脉冲的一点小麻烦

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/11 09:54:53
松下的PLC,我用的定位输出指令,就是初始速度,最高速度,加减速时间,目标脉冲数,一起送进寄存器,然后用一个上升沿触发,输出点就按我设定的这些数据输出,也就是可以按一点的速度曲线控制伺服电机速度.
但是,我发现把数据设定好后,一旦触发,这些脉冲就得一口气发送下去了.假如我中途想让此点停止脉冲输出,也没办法了.

感觉应该有这样的指令啊,希望是我没有找到.或者是得在编程中做一些技巧,
谢谢啊.
这工程有点急,来不急仔细找了,请高手帮帮忙.

F0 mv,H10,DT90052
F0 mv,H0,DT90052
触发脉冲条件就是急停,停止等一些你想停止的条件

加个手动复位按钮呗

加一个定位条件不就可以了吗?可以是触摸屏上的一个开关,也可以是停止按钮.

你可以利用一个内部辅助继电器控制启动停止也是可以的 啊