地下室底板混凝土墙混凝土顶板防水的具体施工方法和注意事项?愿意出80分求高人给点下步

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 11:21:19
地下室底板垫层和墙壁顶板防水,我采用JS防水外加一遍渗晶一遍SBS防水,施工也够仔细了,按理说不会渗漏,但还是漏了。
说明下:
基层处理非常好,平整毛面,阴阳角弧度也够,还附加了一道卷材;材料也合格;
管道口也特别做了处理,养护也得当,闭水实验也做了,也没问题,但委托方是不管这些的。
目前分析原因:
1 主体施工方不可能等太长时间再做底板,我只好派人盯着,别给破坏了。
2 基础结构轻度沉降变形,导致砼垫层出现细小裂纹,这也是发生渗漏原因之一,但也不能因此说漏是正常的呀。
我做了几栋楼都是渗漏,高人给点下,我还差哪没做到,施工过程中应注意哪些问题。
正规防水公司是怎么管理的,施工方法有什么窍门?

减少裂缝有以下几点:
1、使用膨胀混凝土;地下室要高一点的如P10、P12、
2、尽量降低混凝土砂率;这样可以减少混凝土收缩
3、钢筋间距尽量小一点;这样可以增加混凝土的抗拉强度(尤其是墙)
4、尽量降低混凝土的水灰比;这样可减少混凝土收缩,提高抗渗能力

混凝土裂缝是很正常的,也是普篇的,这也是全世界的问题;混凝土裂缝后做防水是有效,但做防水后混凝土裂缝,防水就没有效果了

砼垫层出现细小裂纹 用环氧压力灌浆最好了。
灌浆压力控制在 0.2Mpa

你可以吧邮箱发给我
我给你发个施工方案

豪扬防水,中国绿色环保建材

底板防水比较难处理,人为破坏的因素一般来讲是很小的~主要是因为结构的问题~~裂缝导致渗漏的现象很多~~现在很多都采用注浆的方式来补裂缝