压力变送器的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 12:34:30
HONEYWELL变送器ST3000,24V直流供电,测量电源线上电压为24V左右,但是接入压变以后测量变为16V,压变不能工作,请问这是什么原因造成的,是压变坏掉了吗?
能说的再详细一些吗?绝缘的问题具体点行吗?

大哥,你从哪儿量的是16V啊?变送器是2线制,接收24V电压,但是输出4-20mA恒流信号,你要是在有压条件下测量,电压肯定不是24V。建议拿回实验室,24VDC供电,串联250欧电阻,不加压的情况下测量两端电压,然后加满量程再测量电压,你就知道结果了。

板的问题,或者绝缘问题!

变送器没问题,没有损坏,变送器供电电压一般是10.5V到42V都可以工作,如果供电为16V变送器能正常工作就没有损坏.跟绝缘问题没有关系.QQ50711817

压变没问题,是正常情况,如果会对使用有影响的话,试试用手操器调试下,HONEYWELL手操器MCT101