该怎样进行无功补偿

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/11 12:53:10
本大厦是写字楼。有两台各20千瓦和两台各11千瓦水泵运行。变压器为630千伏安。每月用电量28000度左右。手动[自动没法投入]投入一组15千乏电容器进行补偿。问题是电梯运行时功率因数很好。不运行却滞后。不投又正相反。在这向各位同行师傅求援。.

回答你的问题前,你先把问题补充一些具体内容,这对判断问题和给你提出建议是十分必要的,也可以电话联系010-61299129:

1 变压器的型号、变比、空载电流、阻抗电压
2 供电部门计量方式(高压侧或低压侧计量);
3 典型月份的有功、无功电量、功率因数;
4、动力、照明是否分开;
5、主要负载是什么?所占负荷比例;
6、平时工作时负荷是多少?如果三相不平衡,每相是多少?(电流值也可以)
7、每个月有力率电费吗?
8、每个月用电量28000度是动力还是动力、照明都包括了?
你说的电梯运行时功率因数很好。不运行却滞后。不投又正相反是什么意思?

电梯中有变频装置,所以当电梯工作时电梯中的变频装置启动将功率因数提高,它自身的补偿量弥补了其他负荷(如电机)的功率因数低的问题,所以电梯运行时功率因数是合适的。可电梯(变频装置)不工作时其他负荷仍正常运行,15kVar的补偿容量就又不够了。

只从你上面的介绍来看,应该是你的电梯运行负荷不大,在其运行中,控制器检测到需要补偿的容量是在15Kvar以内,所以电容器无法自动投入;还有一种情况,可能是你的控制器因为过压、谐波值超出设置值等原因而报警,所以致使无法投入电容器进行补偿。

不明白你为什么不设置成自动投切,那样以一来你的问题就解决了,超前则切滞后则投,有问题可以再和我联系