电加热管用三角形接法的话为什么要用漏电断路器呢

主要是在电加热管漏电时保护人的安全,你的加热管虽然是三角形接法,在正常时它的电流矢量和为0,当漏电电流达到30毫安时漏电断路器断开,保护人的安全,一般漏电电流达到50毫安时才断开的,为了安全,开关在设计时考虑了一个系数(1.7321),所以才在30毫安时断开。

电热管内用的电热丝是成螺纹状的,虽然管壁有绝缘粉沫作为绝缘物,一旦电热丝烧断,螺纹丝的惯性回弹就会与金属管接触产生漏电,不论何种接法应用都要设置漏电开关为安全。

几位楼上说得太专业了。我说一个比较容易懂的道理:
不管用什么电器,电器是怎么接法,漏电断路器是保护人身的安全,漏电断路器是保证电器外壳不带电的。

高温的时候,加热管会有泄漏电流
而且温度越高,泄漏电流越大
1根加热管可能没什么大的感觉
但是如果用到几十根的话,泄漏电流叠加会造成很大的隐患
所以一般大型加热器上都需要加漏电保护器

电加热管三角形接法的时候,用漏电空开是用于三相平衡的,不是一般意义的漏电空开,因为是三项三线的,不是三相四线!