我有一台1250KVA联结组别为Y,yn0 一台1600KVA联结组别为D,yn11的变压器,想并联使用,可以吗?有什么注意事项?
在此先谢谢各位老师了!

变压器并联运行的条件:一\变比相等(一次侧额定电压和二次侧额定电压分别相等)
二\连接组别相同
三\短路阻抗标么值相 等且短路阻抗角相等
根据你给的条件:连接组别不相同呀!当连接组别不同时,二次侧线电动势的相位差最少为30度,相位差为30度时,电压差就达到了额定电压的50%左右,在这样大的电压差下,产生的空载环流是额定电流的许多倍,可能将变压器烧毁了.
还有一般情况下,并联运行的变压器容量之间相差越大,短路阻抗角的差值越大,设备的利用率越低,对并联运行的变压器,要求其容量比不得超过3比1。

连接组别应该统一
高低压电压等级一致
短路阻抗不大于±10%

要均流

不可以