美的高效冷静星开机几分钟室外机就停机 同时也不制冷了 随后出现E4

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 11:18:48
美的高效冷静星挂机 开机几分钟室外机就停机 同时也不制冷了 随后出现E4 有高手帮帮忙 看是什么问题 费用得多少?
但是我昨天拔掉电源然后在插上又正常了,到底哪里有问题了 郁闷的很 还有 我的室外机通风部太好 和这有关系吗???? 谢谢各位了

以你的 那个e4故障代码 应该是 报通讯故障把 不是专业人员 修不了 建议厂家来修把 费用 大概几百块把

室外通风不好会影响压缩机散热,容易使压缩机过热保护,而停止运转

应是电压时高时低的原因