两台电压器需要并联.配电柜里头该杂接

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 06:47:08
我现在有两台250变压器需要并联在输出
为了方便我把1号变压气进了配电柜的出线直接接到2号变压器的出线端
可以不

建议别这样,建议你还是在2号变压器的出线端增加一台保护开关后再行与另一电源并列运行,且并列运行前建议你作如下检查:
1、两台变压器的电压变比要相同
2、两台变压器的型号及容量要相同,容量相同型号不同建议不作并列(容量允许相差不超过30%,不过通常还是等容量并列为宜)。
3、两台变压器的接线组别要相同,如都是Yyn0或都是Dyn11等,总之两台变压器要相同。
4、短路阻抗要相同。
5、最后一条,生产厂家最好相同

必须符合两台电压器并联的条件,低压分别采用空开合闸,不宜直接。

如果是1路进线,可能遇到的问题不会太大,如果是两路进线,首先供电局是不允许的,如果非并列不可,也要让供电局的人将相位和角度都调整好了以后才可以,不然可就出大故障了(短路)